알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

고리 1호기 고압터빈 조절밸브 누유에 따른 출력감발

  • 조회 : 3074
  • 등록일 : 2000.04.23
  • 사건명

    고리 1호기 고압터빈 조절밸브 누유에 따른 출력감발

  • 해당원전

    고리  1호기

  • 발생일시

    2000-04-23

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100%

  • 상황

    원자로 출력 100%, 발전기 출력 606MWe로 운전중 4/22일 오후 7시 40분에 고압터빈 #4 조절밸브 축압기(Accumulator) 연결부위에서 누유되어 오후 8시 20분 부터 오후 8시 30분 까지 발전소 출력을 97%로 감발하여 손상된 가스켓을 교체한 후 4/23일 오전 0시 30분에 발전소출력을 증가시켜 오전 1시 25분 현재 100% 전출력 정상운전 중

  • 원인

    고압터빈 #4 조절밸브 축압기 연결부위 가스켓 손상

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    제 1발전소 발전부장

  • 성명

    김광봉

  • 연락처

    051-726-3130

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134